在施工过程中管道环焊缝间距小于100MM,是否可以采用焊后热处理的方式来消除焊接应力
回复

使用道具

3

主题

52

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
2#
发表于 2019-12-6 10:48:57 | 只看该作者
焊缝过小主要是导致焊缝热影响区叠加,从而改变热状态及其力学性能等。同时也存在内应力。如果管道壁较厚的话,可以考虑焊后热处理。
回复

使用道具

6

主题

24

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
3#
发表于 2019-12-6 11:09:56 | 只看该作者
一般2条焊缝间距应该不小于管道口径的,如果不满足,直接割掉重新焊接,否则后患无穷。如果运营了没法割,那么把这一段看成薄弱段进行补强也是一个办法了。