蒸汽专用Y型过滤器是为了有效在线过滤蒸汽系统中的杂质,保护蒸汽设备, 减少维护费用和降低停机 ,延长设备和控制阀门寿命。
一、减压阀前过滤器主要考虑一下几点:
直接作用式蒸汽减压阀(包括膜头式、波纹管式、弹簧膜片式)前安装40目的不锈钢滤网GL200蒸汽过滤器,保护阀芯阀座不被卡塞。
先导活塞式蒸汽减压前安装40-60目不锈钢滤网GL200蒸汽过滤器,主要保护活塞动作和密封副卡伤
先导隔膜式蒸汽减压阀前安装100目不锈钢滤网GL200蒸汽过滤器,主要保护导阀和避免底部膜片积存。
二、蒸汽过滤器目数固然重要,但选型和安装也要注意。
1,但首先要选择不锈钢滤网的过滤器,耐冲蚀;
2,对于Y型过滤器,要选择有效过滤面积较大的蒸汽过滤器(过滤面积3倍以上管道截面)
3,蒸汽专用过滤器如果底部安装疏水排污装置,过滤器要垂直安装,如果过滤器阀盖不设疏水排污装置,则必须水平安装,避免启停机时产生水锤。
4,过滤器要定期清理,否则管道焊渣反复撕扯滤网导致破网;
5,DN200以上过滤器不建议Y型,可以采用篮式过滤器。