查看: 2172|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

安全阀下面能否安装阀门?

[复制链接]

13

主题

30

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-12-6 09:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期特种科来我厂检查,关于我厂部分安全阀下面安装球阀要求整改。但是我厂部分安全阀有加装截止阀,确未要求改正。我查了一下,说安装截止阀要求全开,打铅封。球阀不允许安装么?安全阀下面加装短接是否有问题?
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
2#
发表于 2019-12-6 10:25:12 | 只看该作者
1、是否允许在容器和安全阀之间安装截断类阀门,参见TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程,9.1.3 超压泄放装置的安装要求,4)其规定设置的前提是不影响安全阀的安全泄放,且经过使用单位安全负责人的批准,阀门进行了铅封或锁定。
2、此处规定“截止阀门”是截断类阀门的意思,不是单指截止阀。球阀也是截止阀门,所以设置球阀是允许的。
3、规程7.2.3.1.1 安全阀检查内容和要求,4)描述的截止阀应为截止阀门,不能理解为截止阀。
4、截止阀门包括闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等工艺阀。
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
3#
发表于 2019-12-6 10:25:32 | 只看该作者
补充:球阀的流通性能比截止阀更好,但截止阀的有点是具有强制密封特性,从使用寿命和可靠性来说,截止阀优于球阀,所以很多根部阀都采用强制密封类型的阀门,如截止阀或闸阀。
回复

使用道具

11

主题

49

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
4#
发表于 2019-12-6 15:32:24 | 只看该作者
球阀密封性不如闸阀或截止阀,如果生产过程中需要拆除校验的话很可能无法切除,所以不能用球阀,个人见解。