钢厂转炉汽包后置的蓄热器,液位应该控制在什么范围内,蓄热器为卧式的,高度约为2米。
回复

使用道具

3

主题

52

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
2#
发表于 2019-12-6 11:09:28 | 只看该作者
若论原理就是将波动的蒸汽送到蓄热器中(将蒸汽管插入水中)加热水,热水产生的蒸汽作为产品外送利用。通常这个水位控制的高了,水进入蒸汽出口管道会造成超压,水位控制低了起不到蓄能作用,蒸汽不能通过加热水的形式稳定下来,直接的造成外供蒸汽压力的波动或者超压。按照设备的一般设计液位计,控制在上限3/5位置,下限1/2不知是否可以。这只是个原理参考数,具体的还要以设备使用说明书规定的为准。供参考。