查看: 2250|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

怎么根据管道设计压力选用法兰和阀门压力等级

[复制链接]

8

主题

37

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-12-5 15:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位专家,管道设计工程师是怎么根据设计压力、温度来确定选用阀门压力等级和法兰压力等级的。具体如下:
一、是根据什么标准或理论,根据设计压力、温度来确定选用阀门压力等级和法兰压力等级?
    比如,我看到管道设计工程师或业主提供的阀门数据单上提供的参数如下:
     第一种:介质:净化天然气,最大工作压力10MPa,阀门压力等级Class600,介质温度-20~+70℃,接管316,规格Dxxx*t,法兰标准:ASME B16.5 RF,提供配对法兰。
     第二种:介质:净化天然气,最大工作压力10MPa,阀门压力等级Class600,介质温度-20~+70℃,接管L245N,规格Dxxx*t,法兰标准:ASME B16.5 RF,提供配对法兰。
     请问这确定的压力等级是不是不合理(下面说明)?
二、从上面的的数据单提供阀门和法兰,不符合ASME B16.34和B16.5标准要求,具体如下:
     1、数据单上,一般净化天然气,都选A105或WCB的阀体(L245接管),316接管选316阀体。
那么B16.34上面,这两种材料在70℃下对应的额定压力值,都达不到10MPa,经过插值法,WCB/A105在70℃下的额定工作压力是:9.74MPa,316在70℃下的额定工作压力是:9.15MPa。
     显然,A105/WCB /316都不能承受管最大工作压力,如果换成能承受的材料,比如镍基合金,还不如提高压力等级为Class900,更为经济。
    2、要提供配对法兰,显然根据接管材质,配对法兰选A105和316较为合适,ASME B16.5上,WCB/A105在70℃下的额定工作压力是:9.74MPa,316在70℃下的额定工作压力是:9.15MPa。
        也导致法兰材料也满足不了管道的最大工作压力要求,而且也不可能把法兰换成能承受的材料,比如镍基合金。
三、出现上述情况,所以特来请教各位大神:
     1、这种情况,是管道设计工程师规定将最大工作压力10MPa,压力等级设定为Class600,是否符合相关的设计规范或标准,有没有相关的设计规范或标准。
     2、这种情况下,如果设计工程师提供的数据单显示的是:设计压力10MPa(注意是设计压力),压力等级设定为Class600,是否符合相关的设计规范或标准,有没有相关的设计规范或标准将设计压力和工作压力有对应?
    3、作为供货商,因为数据单上有压力等级,通常想不到要去核对标准,就按数据单上的压力等级来提供阀门和配对法兰。但是这样其实又不符合标准,怎么才能避免这种情况?
   4、还是最终我对ASME B16.34和B16.5标准中的压力额定值理解不到位,导致的上述曲解?
   5、如果不符合标准,事后监理发现,这是供货商没提出来,还是管道设计工程师也有责任?

请各位专家广泛讨论,在此表示感谢。
而且经常的数据单都是这样,要么是设计压力是10MPa、要么是最大工作压力是10MPa、要么是最大压差是10MPa,然后后面标注的压力等级是Class600;或者是 设计压力是2.0MPa,或最大工作压力是2.0MPa,或最大压差是2.0MPa,然后后面标注的压力等级是Class150。

所以,不知道如何处理这种普遍性的问题。请各位专家积极参与。

回复

使用道具

8

主题

58

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
2#
发表于 2019-12-5 17:20:31 | 只看该作者
好专业的问题