发表于 2019-12-5 15:00:11 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在施工方听到一种说法,现在大直径管道(DN700以上)与管托之间的焊接都是采用分段连续焊接的方式(例如每隔20公分焊10公分),而且无论是固定管托、还是导向、滑动都是用这样的方式,因为觉得管道的大面积焊接容易影响管道强度,但是跟一些设计院讨论,他们在设计文件却是要求全部满焊,说是规范要求。
我想看看大家在平时工作中对这问题是怎么处理的?