查看: 2379|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

管道奇怪迹象—压力升高

[复制链接]

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-12-5 14:39:36 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司有二甘醇存储和泵送的同一套系统,具体如工艺简图。坐标广东,温差或温度也不高。
生产状态下是储罐底阀打开、储罐顶部的DN40卸料阀关闭(DN25调压阀调到一定开度)、卸料阀常闭、进料手动球阀(DN40PN16)打开,XV220打开,进行投料。
停产状态下是停泵、底阀关闭、进料球阀(DN40PN16,即红色垫片处)关闭、XV220关闭,在周六下班前按此操作,周一上班时发现红色垫片处出现渗漏(拆下来的垫片如图),而且此情况一直都存在,有一次竟然将垫片冲开一半(将替换上的新垫片冲断了一半),料呈喷射状喷出有6米之远。
管道材质为304,按部标进行配管。垫片为聚四氟乙烯,用手对折,有很好的韧性。
请问:二甘醇(DEG)是否有自分解的存在?或是什么因素导致二甘醇在封闭的空间压力急剧上升?多谢!