楼主: maureen

安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?

[复制链接]

12

主题

31

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2020-12-2 14:28:11 | 显示全部楼层
假如是安全阀进出口,阀杆还就是要水平
回复

使用道具

7

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2020-12-2 14:34:00 | 显示全部楼层
水平安装阀门受到扭矩+弯矩,竖直安装受到弯矩。低压的情况下,法兰压力>两端受到折算压力+内部压力,【如1.6Mpa用在0.6-1Mpa】所有不会泄露
回复

使用道具

2

主题

4

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2020-12-3 15:16:02 | 显示全部楼层
水平安装阀门受到扭矩+弯矩,竖直安装受到弯矩。低压的情况下,法兰压力>两端受到折算压力+内部压力,【如1.6Mpa用在0.6-1Mpa】所有不会泄露
回复

使用道具

1

主题

12

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2020-12-3 15:17:44 | 显示全部楼层
使用没有问题、按现场情况45°安装比较合适
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2020-12-3 15:29:05 | 显示全部楼层
《石油化工金属管道布置设计规范》SH 3012-2011
10. 1.9 水平管道上阀门的阀杆方向不得垂直向下,阀杆方向可按下列顺序确定:
a) 垂直向上;
b) 水平:
c) 向上倾斜45度 ;
d) 向下倾斜45 度
回复

使用道具

4

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2020-12-3 15:33:44 | 显示全部楼层
可以是可以,不过你这个不妨碍走路吗?另外这么大的阀门,阀杆标高控制在1.2米,较好操作。所以,稍微相似倾斜一点较好。
回复

使用道具

2

主题

11

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2020-12-3 15:40:44 | 显示全部楼层
空间不够可以尝试用球阀替代
回复

使用道具

4

主题

45

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
发表于 2020-12-3 15:46:19 | 显示全部楼层
这个还是要看使用空间,一般没有特殊要求
回复

使用道具

3

主题

52

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2020-12-3 16:00:37 | 显示全部楼层
从安全角度考虑,确实过道空间小,安装没有什么问题!
回复

使用道具

7

主题

31

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2020-12-3 16:09:47 | 显示全部楼层
可以这样配,并且在放空管上的闸阀还必须得水平配,防止闸板脱落