有厂家阀门这样安装导致闸板脱落,沟通后都垂直安装,或成45度或60度朝上安装! |
安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。 除此之外,只要阀门技术手册没有特别要求,手柄方向朝哪装都可以。 |
可以这样配,并且在放空管上的闸阀还必须得水平配,防止闸板脱落 |
从安全角度考虑,确实过道空间小,安装没有什么问题! |
这个还是要看使用空间,一般没有特殊要求 |
空间不够可以尝试用球阀替代 |
可以是可以,不过你这个不妨碍走路吗?另外这么大的阀门,阀杆标高控制在1.2米,较好操作。所以,稍微相似倾斜一点较好。 |
《石油化工金属管道布置设计规范》SH 3012-2011 10. 1.9 水平管道上阀门的阀杆方向不得垂直向下,阀杆方向可按下列顺序确定: a) 垂直向上; b) 水平: c) 向上倾斜45度 ; d) 向下倾斜45 度 |
使用没有问题、按现场情况45°安装比较合适 |