安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?

[复制链接]

14

主题

46

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2020-12-2 11:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?
即,闸阀如下所示安装,是否允许?
135128eucdly7occde4epr.jpg

回复

使用道具

8

主题

37

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2020-12-2 13:20:56 | 显示全部楼层
1、过道,安全隐患。加绿色走道标志和警示标志。
2、长期,变形。 加支撑。
3、最好整改成直立,旁通尺寸也够了吧。加个踏步台阶,方便操作。
回复

使用道具

11

主题

30

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2020-12-2 13:35:45 | 显示全部楼层
这样安装还是可以的   有的安装通径是垂直的  那样对密封面有影响
回复

使用道具

4

主题

16

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2020-12-2 13:44:51 | 显示全部楼层
可以的 管线较大时为了降低副线高度会水平
回复

使用道具

6

主题

24

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2020-12-2 14:01:29 | 显示全部楼层
挡通道,45或60度
回复

使用道具

8

主题

58

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2020-12-2 14:09:42 | 显示全部楼层
一般流体管线是可以这么装;酸碱性质的流体管线上阀门不建议这么装;PS:你要反过来想问题:为什么阀门都是垂直装,偶尔45%装,很少看到水平装,或者倒装,这个跟阀门的类型,结构,密封及管内流体及压力有很大关系。去思考非常规装阀门有什么坏处,自然就能理解了。
回复

使用道具

3

主题

18

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
发表于 2020-12-2 14:13:20 | 显示全部楼层
可以水平安装,但这位置太挡道了,容易伤人
回复

使用道具

5

主题

12

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2020-12-2 14:17:24 | 显示全部楼层
当然可以,还等防止因为阀头脱落使冷却水中断,油系统闸阀都是这么布置的
回复

使用道具

13

主题

30

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2020-12-2 14:18:47 | 显示全部楼层
可以这样安装,但是前提是该闸阀有导流孔!!无导流孔的闸阀只能垂直安装
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2020-12-2 14:23:07 | 显示全部楼层
wuyemaishaokao 发表于 2020-12-2 14:13
可以水平安装,但这位置太挡道了,容易伤人

垂直地面安装是可以的,要将流程复线增加一米的高度应该可以。