查看: 3183|回复: 3

旋启式止回阀,反向参与试压的危害有哪些?

[复制链接]

11

主题

30

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2020-11-11 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用到一个旋启式止回阀,不带弹簧复位功能;进行水压试验之前,要求工人不可反向安装参与试压,要么正方向安装,保证阀门全开,要么拆掉阀门;结果现场还是反向安装参与试压了,就想知道,反向安装有什么危害?管道水压试验压力可能大于阀门开启压力。

回复

使用道具

8

主题

37

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2020-11-11 16:35:58 | 显示全部楼层
试压,是检验流程系统的耐压状况,不是只检验止回阀的内漏问题。所以,若将止回阀反向安装,止回阀后的压力测试从何而来啊?这岂不是胡闹吧?一叶障目??止回阀的试压可以在上线使用前测试,在系统测试的时候止回阀的逆向试漏已经很难体现,应该是测试止回阀后的法兰及以后的流程所属阀门设备。唉,,,大千世界,不缺的就是奇葩事情。
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2020-11-11 16:56:34 | 显示全部楼层
止回阀正向试壳体  反向试密封  必要的步骤哪有那么多事
回复

使用道具

3

主题

18

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
发表于 2020-11-11 17:08:26 | 显示全部楼层
止回阀反向装这不符合管道介质流向要求啊,该起的密封作用都没有,这安装也太差劲了。我觉得这都是打压前需要解决的,不可能这样子打压。