查看: 2882|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求助阀门的开启时间

[复制链接]

4

主题

45

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-11-4 13:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通的电动阀门,气动阀门,从关闭到全开需要10到15秒。
问一下快开的,最快能多长时间开关。
先需要用阀门控制一个脉冲,10秒一切换

回复

使用道具

7

主题

31

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
2#
发表于 2020-11-4 13:43:16 | 只看该作者
一般切断阀能保证的都是5秒内,想要再快就跟阀门厂家沟通吧
回复

使用道具

14

主题

46

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
3#
发表于 2020-11-4 14:00:46 | 只看该作者
阀门关闭时间可以通过气路附件进行调整,动作缓慢的可以通过单向节流阀进行控制,对于快速开关要求的阀门可以通过气动放大器,气缸阻尼器等实现
回复

使用道具

8

主题

37

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
4#
发表于 2020-11-4 14:13:08 | 只看该作者
楼上说的正解,这还要看你管路大小,电磁换向阀通经,这些都决定了气量,再就是气源压力,管路无需太复杂,我之前测的小的气动球阀一秒内打开,大些的1-2秒,球阀蝶阀再大的3-5秒,还要看你用的是什么阀。
回复

使用道具

1

主题

12

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
5#
发表于 2020-11-4 14:36:32 | 只看该作者
电动的要做到快速动作几乎不可能。
气动的根据口径,像是蝶阀球阀如果口径不大,通过附件配置,最快做到0.5秒以内没有问题。
慢速动作通过加阻尼器或者节流阀就可以控制具体时间。
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表