查看: 3202|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

减压阀是不可替代的吗?

[复制链接]

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-16 17:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
减压阀是不可替代的吗?

减压阀一般多出现在公用工程比如蒸汽、压缩空气、仪表空气、氮气等主管道上,那么减压阀不能用其它阀门替代吗?其它阀门比如截止阀、球阀都有减压的效果啊

回复

使用道具

8

主题

58

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
2#
发表于 2020-1-16 17:09:34 | 只看该作者
我也有些疑惑这个问题 比如压力到底是减压阀减下来的还是后路系统控制的 比如后路系统一直大排 或者憋压 那么减压阀是到这个压力就不再开了么?那不成自立式阀门了
回复

使用道具

4

主题

45

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
3#
发表于 2020-1-16 17:12:35 | 只看该作者
个人理解,粗狂式的生产流程设计大都选择减压阀,如冶金行业。化工行业的精细化设计感觉还是自力式的更靠谱。
至于控制流体的流量压力,采用减压阀、自力式调节阀、气动式/电动式自调阀还有手动的各类阀门都是有这个减压功能的,只是机械的、各种自动的控制不手动的节省人力,或者说更靠谱一些。在设计中,配备的减压阀及其它作用在管道上的自动阀,根据需要,是要设置旁通的手动阀组,以防止阀门出现故障备用控制手段,还要设置安全阀,防止后部超压。呵呵,安全阀也是一种减压阀
回复

使用道具

7

主题

31

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
4#
发表于 2020-1-16 17:13:56 | 只看该作者
个人觉得不可以。
我接触过的减压阀是笼式减压阀,用在蒸汽管网上,90公斤减40公斤的。如果换成截止阀,闸阀一类的,我觉得磨损会较大,用不了多久,同时调节灵敏度也相对较差,无法满足下级管网的要求。
回复

使用道具

14

主题

46

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
5#
发表于 2020-1-16 17:15:06 | 只看该作者
以压控为例,自力式减压阀的精度和流量范围有关系,比如5:1的流量范围压控精度是10%。 有些带指挥器的产品可以达到3%。

如果下游用户对压力指标不严格,且设定值不变,那么可以考虑采用减压阀, 比如N2的一级减压站。

减压阀的开度随下游压力自动变化的,但是压力变化的根本原因是下游用户的负荷大小。 当下游提负荷时,阀后压力会减小,减压阀“感受”到这个压力变化,自动开大阀门提高压力,“补充”流量负荷。这是手动阀门无法做到的。

它相当于可变面积的限流孔板,下游提量它就自动开大。 压力是表象, 流量是根本。
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表