疏水阀在管廊蒸汽管线上一般多长距离安装一个?管廊上一般哪些位置需要安装
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
2#
发表于 2020-1-14 16:53:04 | 只看该作者
首先看是什么蒸汽,过热的话不设疏水!
回复

使用道具

8

主题

58

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
3#
发表于 2020-1-14 16:53:37 | 只看该作者
末端和每隔80m处应设排凝水系统。可根据不同情况再低点安装,
回复

使用道具

4

主题

45

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
4#
发表于 2020-1-14 17:11:43 | 只看该作者
只谈疏水的话,参见以下的设置原则,其中管廊的可以参照水平管道。当然如果有低点的话也是要设置疏水点的。
回复

使用道具

7

主题

31

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
5#
发表于 2020-1-14 17:13:18 | 只看该作者
看下 SH 3012  分饱和和过热蒸汽 设置疏水阀的具体不一致的   
回复

使用道具

14

主题

46

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
6#
发表于 2020-1-14 17:20:18 | 只看该作者
饱和蒸汽一般 每隔80- 100m 设置,装置外。