查看: 3156|回复: 4

疏水阀入口距离主管距离多少合适?

[复制链接]

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2020-1-3 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,蒸汽管道布置在高度3m左右,疏水阀是靠近蒸汽管道,布置在2m多高,还是疏水管道垂直引入地面,再接疏水阀?哪种方式比较好呢?
疏水阀入口的管道是水平敷设好,还是垂直敷设好呢?

回复

使用道具

9

主题

33

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2020-1-3 16:45:28 | 显示全部楼层
由于传统疏水阀内部是活动部件,一般都是浮球和吊倒桶式的,也有圆盘式的。时间久了内部密封面会受损严重导致漏气量增加。内部结构决定安装方式,大部分都是水平放置。要考虑后期更换检修操作是否方便。
回复

使用道具

8

主题

58

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2020-1-3 16:58:37 | 显示全部楼层
应该先垂直引入地面,再接疏水阀。
疏水阀一般水平安装吧!
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2020-1-3 17:01:08 | 显示全部楼层
疏水阀水平或垂直放置,要看疏水阀类别;大都水平位置放置。距离主汽管多远,没有严格规定。放置空中,可避免高温烫伤,节省空间;放置地面,方便检修维护。
回复

使用道具

4

主题

45

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
发表于 2020-1-3 17:04:25 | 显示全部楼层
放到容易操作的地方,输水管口肯定在管道底部,原则上讲主管底部到疏水阀之间的管道不能太短,否则疏水阀启动太频繁,最好放到水平管道上
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表