如题,蒸汽管道阀门未打保温能够造成多大热损啊?需要考虑哪些参数啊?
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
2#
发表于 2019-12-27 17:06:15 | 只看该作者
保温的阀门就得安装保温夹套的。阀门就好比一个容器,你管道保温了,阀门没保温处理,就是一个热损源。阀门这里的热损应该就是透过阀体散热!
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
3#
 楼主| 发表于 2019-12-27 17:11:42 | 只看该作者
icasqs 发表于 2019-12-27 17:06
保温的阀门就得安装保温夹套的。阀门就好比一个容器,你管道保温了,阀门没保温处理,就是一个热损源。阀门 ...

嗯,是的,这个热损的量该如何计算啊?
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
4#
发表于 2019-12-27 17:12:21 | 只看该作者
TPPimages 发表于 2019-12-27 17:11
嗯,是的,这个热损的量该如何计算啊?

蒸汽管道热损与环境温度有关。
所以,建议您自己按
《GB/T 8175-2008 设备及管道绝热设计导则》5 保温计算 规定的计算方法进行计算。
《GB 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范》的计算方法相同,
您也可以参看该规范的附录B 最大允许热损失量。供您参考