查看: 3156|回复: 2

安全阀术语(整定、冷态试验差、开启压力) 讨论

[复制链接]

8

主题

58

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2019-12-20 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
来讲讲国标与美标安全阀标准中对部分术语的定义并加入一些我的理解。本期把这个3个压力放在一起讲,可以说是一个压力的三个马甲。
1. 整定压力、冷态试验差压力、开启压力美标与国标摘抄。
GB/T 12241-2005-整定压力 set pressure
安全阀在运行条件下开始开启的预定压力,是在阀门进口处测量的表压力。在该压力下,在规定的运行条件下由介质压力产生的使阀门开启的力同使阀瓣保持在阀座上的力相互平衡。
GB/T 12241-89-整定压力 set  pressure
安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力。在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉感知的连续排出状态。
GB/T 12241-2005 冷态试验差压力 cold differention test pressure
安全阀在试验台架上调整到开始开启时进口静压力。该压力包含了对背压力及温度等运行条件所做的修正。

ASME PTC 25-2001-整定压力 set pressure
压力释放阀装置升高的进口静压力,在该压力下装置呈现出定义为开启压力、突跳压力、起始泄漏压力、爆破压力或折断压力之一的动作特性。(对一个特定的装置设计,其适用的动作特性由装置的制造厂规定)
ASME PTC 25-2001—冷态试验差压力(cold differential test pressure)
压力释放阀在实验台上调整到开启时的进口静压力。该试验压力包含了对附加背压力及/或温度等工作条件的修正
ASME PTC 25-2001-开启压力opening   pressure
压力释放阀进口升高的静压力,该压力下有了可测量的开高,或者介质呈可由视觉、触觉或听觉感知的连续排放状态。

对比摘抄的这2个标准对于整定压力的与冷态试验压力差的表述大径相同,只是国标中未有开启压力这个术语,然而在GB12241-89老版本中的整定压力表述到是跟开启压力很接近。

2.整定压力,冷态试验差压力,开启压力数据要求
整定压力一般偏差表
整定压力一般偏差表
    压力容器和管道用安全阀的整定压力极限偏差                 MPa
整定压力
整定压力极限偏差
≤0.5
±0.015
>0.5
±3%整定压力

蒸汽锅炉用安全阀的整定压力极限偏差               MPa
整定压力
整定压力极限偏差
≤0.5
±0.015
>0.5~2.3
±3%整定压力
>2.3~7.0
±0.07
>7.0
±1%

冷态试验差压力一般偏差表
冷态试验压差表对于温度的修正一般为公司经验值,对于背压修正一般用于恒定背压,计算时候减去背压值即可。  
某公司的温度与压力修正值
工作温度
压力修正值
T≤120℃
不修正
120℃<T≤315℃
+1.5﹪
315℃<T≤426℃
+2﹪
426℃<T
+3.5﹪
举个例子:PSV101 安全阀整定压力1MPa,使用温度 350℃,恒定背压0.2MPa,对应它的冷态试验压力差=(1-0.2)*(1+2%)=0.816MPa

开启压力偏差表
开启压力的偏差使用整定压力的要求值,因为出厂时设定的压力值在现场工况下阀门起跳值为规格书里要求的设定压力。(见3它们关系说明)

3.整定压力,冷态试验差压力,开启压力的关系
来说说它们的先后出现的位置:
第一:整定压力一般出现于设计院的安全阀规格书中当然在那它的马甲叫设定压力。

1.jpg
第二:冷态试验差压力一般出现在安全阀厂家的计算书里,清单和阀门铭牌中,用于之后的现场阀门调压与锅检所的调压。
2.jpg

第三:开启压力一般出现在安全阀出厂报告(美标)中,国标使用整定压力表述。开启压力起到个确认作用在现场起到确认开启压力,在安全阀出厂与锅检所起到确认冷态试验压力差压力。

3.jpg
这3个压力组成了一个闭环
整定压力是个要求值,冷态试验压力差是修正值,开启压力是确认值。

4.png
4.整定压力,冷态试验差压力,开启压力的确定与判断。
整定压力:一般为1.1倍的设备运行压力
5.jpg
冷态试验差压力:按照温度与背压等进行修正,厂家不同修正值不同。

开启压力:对于它的判断我们在来熟悉一下标准解释-压力释放阀进口升高的静压力,该压力下有了可测量的开高,或者介质呈可由视觉、触觉或听觉感知的连续排放状态。-这里面提到了可测量的开高,视觉、触觉、听觉感知的连续排放。我来一一举例。
可测量的开高:多见于台架试验,从阀门的开高与压力曲线判断阀门的起跳点然后通过读取该点的压力值得出阀门的开启压力。

6.jpg

听觉:台架与现场都适用,气体介质阀门起跳一瞬间都会砰的一声听到声响时候的试验压力表读数即为开启压力。
视频

PS:PTC-25中规定了升压速率(2%整定压力/S)经过训练的试验人员与装配人员是有反应时间读出开启压力的。


视觉:台架与现场都适用,多用于液体介质阀门。判断起跳压力一般是从阀门出口处看介质是否流出。(液体阀门非突跳式没有砰的一声)

触觉:没遇到过,有我也不推荐。安全阀第一。
PS: 国标中可以添加个开启压力值术语,用于现场操作确认整定压力用。

回复

使用道具

7

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2019-12-20 16:45:05 | 显示全部楼层
楼主太有心了,整理了这么多
回复

使用道具

3

主题

52

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2019-12-20 16:52:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表