目前有个设想,如果车间空气压缩机全部故障,需要应急气源,所以就考虑到了氮气作为应急气源,但是,又怕氮气总管压力降低,万一在使用的时候,空气混入氮气管中,所以想加一个单向阀,选用哪一种结构的好呢?
回复

使用道具

11

主题

49

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
2#
发表于 2019-12-19 16:41:05 | 只看该作者
这个是可以的,只要设定好一定的压力差,都是这样做的。
回复

使用道具

8

主题

37

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
3#
发表于 2019-12-19 16:48:50 | 只看该作者
只有单向阀不可靠,联系增加紧急切断阀,设置连锁,异常情况打开通氮气,正常时关闭,避免气体互传发生危险