发表于 2019-12-13 17:02:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采购常压储罐氮封用的自力式调节阀,阀门厂家说需要提供自力式调节阀阀后的流量,这个流量是怎么确定的?
回复

使用道具

9

主题

33

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
2#
发表于 2019-12-13 17:09:17 | 只看该作者
需要做氮封的储罐,通常出液口泵的最大流量是多大。。阀后流量就是多大。。偶尔需考虑温差变化引起的气体体积变化。
回复

使用道具

8

主题

58

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
3#
发表于 2019-12-13 17:10:17 | 只看该作者
不应该讲阀后的流量,选调节阀无论是自力还是调节阀,说阀后都是要阀后的压力,流量折标方后前后一样。
如楼上所说,氮封的正常流量,一般取出料泵的正常流量,最大流量取出料泵的最大流量。如果泵的最大流量不好确定,可取正常流量的1.2~1.5倍作为最大流量。
回复

使用道具

12

主题

31

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
4#
发表于 2019-12-13 17:10:57 | 只看该作者
自力式调节阀需要提操作温度,阀前压力,允许压降,正常流量,最大流量
回复

使用道具

7

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
5#
发表于 2020-1-3 16:21:12 | 只看该作者
泵的出料流量+温度变化引起的气相体积变化(很小可忽略)