查看: 26426|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?

[复制链接]

14

主题

46

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-12-2 11:10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?
即,闸阀如下所示安装,是否允许?


回复

使用道具

0

主题

1

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
22#
发表于 2021-8-13 11:54:17 | 只看该作者
有厂家阀门这样安装导致闸板脱落,沟通后都垂直安装,或成45度或60度朝上安装!
回复

使用道具

11

主题

49

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
21#
发表于 2020-12-3 16:11:48 | 只看该作者
安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
除此之外,只要阀门技术手册没有特别要求,手柄方向朝哪装都可以。
回复

使用道具

7

主题

31

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
20#
发表于 2020-12-3 16:09:47 | 只看该作者
可以这样配,并且在放空管上的闸阀还必须得水平配,防止闸板脱落
回复

使用道具

3

主题

52

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
19#
发表于 2020-12-3 16:00:37 | 只看该作者
从安全角度考虑,确实过道空间小,安装没有什么问题!
回复

使用道具

4

主题

45

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
18#
发表于 2020-12-3 15:46:19 | 只看该作者
这个还是要看使用空间,一般没有特殊要求
回复

使用道具

2

主题

11

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
17#
发表于 2020-12-3 15:40:44 | 只看该作者
空间不够可以尝试用球阀替代
回复

使用道具

4

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
16#
发表于 2020-12-3 15:33:44 | 只看该作者
可以是可以,不过你这个不妨碍走路吗?另外这么大的阀门,阀杆标高控制在1.2米,较好操作。所以,稍微相似倾斜一点较好。
回复

使用道具

19

主题

55

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
15#
发表于 2020-12-3 15:29:05 | 只看该作者
《石油化工金属管道布置设计规范》SH 3012-2011
10. 1.9 水平管道上阀门的阀杆方向不得垂直向下,阀杆方向可按下列顺序确定:
a) 垂直向上;
b) 水平:
c) 向上倾斜45度 ;
d) 向下倾斜45 度
回复

使用道具

1

主题

12

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
14#
发表于 2020-12-3 15:17:44 | 只看该作者
使用没有问题、按现场情况45°安装比较合适
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表