工客网

标题: 管道环焊缝距离过小问题 [打印本页]

作者: TPPimages    时间: 2019-12-6 10:33
标题: 管道环焊缝距离过小问题
在施工过程中管道环焊缝间距小于100MM,是否可以采用焊后热处理的方式来消除焊接应力

作者: meidian88    时间: 2019-12-6 10:48
焊缝过小主要是导致焊缝热影响区叠加,从而改变热状态及其力学性能等。同时也存在内应力。如果管道壁较厚的话,可以考虑焊后热处理。

作者: sddsoiud456    时间: 2019-12-6 11:09
一般2条焊缝间距应该不小于管道口径的,如果不满足,直接割掉重新焊接,否则后患无穷。如果运营了没法割,那么把这一段看成薄弱段进行补强也是一个办法了。

作者: zxccxz    时间: 2019-12-6 13:07
保证焊后性能!