工客网

标题: 管廊上管道布置原则总结 [打印本页]

作者: madeline    时间: 2019-12-6 09:44
标题: 管廊上管道布置原则总结
敷设在管廊上管道的种类:
一、工艺管道:进出装置的原料、成品、中间产品、溶剂、化学药剂、工艺用水和催化剂等管道;联系较远(DN≥50,长度大于6m)设备之间的工艺管道;安全泄放和工艺过程产生的烟气、废气和废水等管道。
二、公用工程管道:蒸汽、凝结水、净化风和非净化风、氮气、循环水和新鲜水、软化水、热载体油、燃料气和燃料油等。
三、仪表和电气电缆槽架。
管廊上管道的排列:
管廊上管道的布置应根据下面几个因素确定管道的位置:
一、管径大小的因素:大直径输送液体的重管道(不论其为工艺管道还是公用工程管道)应布置在靠近管架柱子的位置或布置在管架柱子的上方,以使管架的梁承受较小的弯矩,特是个别大直径管道进入管廊改变标高有困难时可以平拐进入,此时该管道应布置在管廊的边缘。小直径的轻管道,宜布置在管架的中央部位。由于小直径管道的跨距常小于管架的间距,因此这些小管的位置还应考虑能利用大管来设置中间支架。对于单柱的管架,应尽量使管架柱子两侧的负荷匀称。
二、设备位置的因素:比较经济合理的设备平面布置都是在管廊的两侧按工艺流程顺序布置设备,因此顺理成章与管廊左侧设备联系的管道布置在管廊的左侧而与右侧设备联系的管道布置在管廊的右侧。管廊的中间宜布置公用工程管道,易于向两侧引出。
三、输送物料性质的因素:低温管道和不宜受热的物料管道,如液化烃、冷冻管道等,不应靠近蒸汽管道或不保温的热管道布置;氧气管道不宜与可燃气体、可燃液体管道相邻布置;腐蚀性介质的管道,应布置在下层但不应布置在驱动设备的正上方。对于双层管廊,总原则是上层布置公用工程管道,下层布置工艺管道。通常是气体管道、热的管道、敷设距离较长的工艺管道宜布置在上层;液体的、冷的、液化石油气、化学药剂及其他有腐蚀性介质的管道宜布置在下层。因此,公用工程管道中的蒸汽、压缩空气、氮气、氧气、燃料气、火炬线,与管桥顶层设备有关的管道及其他工艺气体管道布置在上层;新鲜水、循环水等液体公用工程管道布置在下层或上层;工艺管道应视其两侧所连接的设备管嘴标高布置在上层或下
层,以便使管道“步步高”或“步步低”,当没有调节阀在较低位置时,管道不得出现袋形。
四、热应力的因素:需要用Π型补偿器吸收热胀的多根管道宜集中成组水平布置。管径较大温度较高需要较大的Π型补偿器的管道宜放在外侧,反之放在内侧以便于成组地设置Π型补偿器。当管廊宽度较大时,这些需补偿的管道的位置应适中,以免弯管伸出的臂长过大。因为弯管的臂通常是支承在管廊的侧梁上的。





欢迎光临 工客网 (http://www.gongkew.com:81/) Powered by Discuz! X3.2