工客网

标题: 管道奇怪迹象—压力升高 [打印本页]

作者: TPPimages    时间: 2019-12-5 14:39
标题: 管道奇怪迹象—压力升高
我公司有二甘醇存储和泵送的同一套系统,具体如工艺简图。坐标广东,温差或温度也不高。
生产状态下是储罐底阀打开、储罐顶部的DN40卸料阀关闭(DN25调压阀调到一定开度)、卸料阀常闭、进料手动球阀(DN40PN16)打开,XV220打开,进行投料。
停产状态下是停泵、底阀关闭、进料球阀(DN40PN16,即红色垫片处)关闭、XV220关闭,在周六下班前按此操作,周一上班时发现红色垫片处出现渗漏(拆下来的垫片如图),而且此情况一直都存在,有一次竟然将垫片冲开一半(将替换上的新垫片冲断了一半),料呈喷射状喷出有6米之远。
管道材质为304,按部标进行配管。垫片为聚四氟乙烯,用手对折,有很好的韧性。
请问:二甘醇(DEG)是否有自分解的存在?或是什么因素导致二甘醇在封闭的空间压力急剧上升?多谢!






作者: madeline    时间: 2019-12-5 15:27
这个材料有冷流特性,受力一大就变形。因此一般用于低压,或法兰是凹凸面最好是榫槽的。更换为聚四氟乙烯增强或复合垫,就没有问题。压力变高可能与两阀门间的封闭空间里介质气化而压力升高,我从设备角度觉得加个旁路及时排掉即可。但需要工艺根据介质安全性决定。
作者: phyllis    时间: 2019-12-5 15:47
我认为原因如下:1、主要是泄压流程未通,主管线内物料未及时排尽或者吹扫干净有关。2、垫片的选用也不当   3、没有可靠的压力监控手段    解决方法:可以将球阀后低点导淋处适当排出液体,进行管线的降压  ,2、如果可以还可以利用主装置进行泄压 即打开XV220 3、或者这段管线氮气吹扫干净。
作者: jsw852    时间: 2019-12-5 17:01
止回阀的位置错误,止回阀至车间的管段无泄压可能,温差变化,及其他情况无法泄压,我记得一般情况是泵出来是止回阀,后面才各类管路;