工客网

标题: 安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置? [打印本页]

作者: maureen    时间: 2020-12-2 11:10
标题: 安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?
安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?
即,闸阀如下所示安装,是否允许?
(, 下载次数: 963)


作者: phyllis    时间: 2020-12-2 13:20
1、过道,安全隐患。加绿色走道标志和警示标志。
2、长期,变形。 加支撑。
3、最好整改成直立,旁通尺寸也够了吧。加个踏步台阶,方便操作。
作者: onlyyouqs    时间: 2020-12-2 13:35
这样安装还是可以的   有的安装通径是垂直的  那样对密封面有影响
作者: lsslss6338    时间: 2020-12-2 13:44
可以的 管线较大时为了降低副线高度会水平
作者: sddsoiud456    时间: 2020-12-2 14:01
挡通道,45或60度
作者: jsw852    时间: 2020-12-2 14:09
一般流体管线是可以这么装;酸碱性质的流体管线上阀门不建议这么装;PS:你要反过来想问题:为什么阀门都是垂直装,偶尔45%装,很少看到水平装,或者倒装,这个跟阀门的类型,结构,密封及管内流体及压力有很大关系。去思考非常规装阀门有什么坏处,自然就能理解了。
作者: wuyemaishaokao    时间: 2020-12-2 14:13
可以水平安装,但这位置太挡道了,容易伤人
作者: zxccxz    时间: 2020-12-2 14:17
当然可以,还等防止因为阀头脱落使冷却水中断,油系统闸阀都是这么布置的
作者: yue_Moon    时间: 2020-12-2 14:18
可以这样安装,但是前提是该闸阀有导流孔!!无导流孔的闸阀只能垂直安装
作者: icasqs    时间: 2020-12-2 14:23
wuyemaishaokao 发表于 2020-12-2 14:13
可以水平安装,但这位置太挡道了,容易伤人

垂直地面安装是可以的,要将流程复线增加一米的高度应该可以。

作者: kuaile_001    时间: 2020-12-2 14:28
假如是安全阀进出口,阀杆还就是要水平
作者: lvzuoyou    时间: 2020-12-2 14:34
水平安装阀门受到扭矩+弯矩,竖直安装受到弯矩。低压的情况下,法兰压力>两端受到折算压力+内部压力,【如1.6Mpa用在0.6-1Mpa】所有不会泄露
作者: lizhibin    时间: 2020-12-3 15:16
水平安装阀门受到扭矩+弯矩,竖直安装受到弯矩。低压的情况下,法兰压力>两端受到折算压力+内部压力,【如1.6Mpa用在0.6-1Mpa】所有不会泄露
作者: ream147    时间: 2020-12-3 15:17
使用没有问题、按现场情况45°安装比较合适
作者: TPPimages    时间: 2020-12-3 15:29
《石油化工金属管道布置设计规范》SH 3012-2011
10. 1.9 水平管道上阀门的阀杆方向不得垂直向下,阀杆方向可按下列顺序确定:
a) 垂直向上;
b) 水平:
c) 向上倾斜45度 ;
d) 向下倾斜45 度
作者: zhy759442231    时间: 2020-12-3 15:33
可以是可以,不过你这个不妨碍走路吗?另外这么大的阀门,阀杆标高控制在1.2米,较好操作。所以,稍微相似倾斜一点较好。
作者: lhj823176066    时间: 2020-12-3 15:40
空间不够可以尝试用球阀替代
作者: lgg123    时间: 2020-12-3 15:46
这个还是要看使用空间,一般没有特殊要求
作者: meidian88    时间: 2020-12-3 16:00
从安全角度考虑,确实过道空间小,安装没有什么问题!
作者: madeline    时间: 2020-12-3 16:09
可以这样配,并且在放空管上的闸阀还必须得水平配,防止闸板脱落
作者: navyxiasy    时间: 2020-12-3 16:11
安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
除此之外,只要阀门技术手册没有特别要求,手柄方向朝哪装都可以。
作者: chenxi    时间: 2021-8-13 11:54
有厂家阀门这样安装导致闸板脱落,沟通后都垂直安装,或成45度或60度朝上安装!




欢迎光临 工客网 (http://www.gongkew.com:81/) Powered by Discuz! X3.2