工客网

标题: 请教浮动球阀的防火问题 [打印本页]

作者: jsw852    时间: 2020-11-19 14:59
标题: 请教浮动球阀的防火问题
请教各位前辈:
关于浮动球阀的防火一直有个问题不解,就是一直所有资料讨论的都是软密封阀座烧毁后,球体与防火唇边密封,然而现实的情况是,软密封阀座烧毁后,球体与防火唇边有间隙无法形成初始密封比压。固定球阀可以理解,因为阀座是浮动的,但是浮动球阀,阀座是不动的。请教各位前辈如何解决的,感谢


作者: lgg123    时间: 2020-11-19 15:12
浮动防火球阀:球体和防火唇边有间歇是加工工艺和精度不够形成的    防火球阀是允许有泄漏量的   不是完全密封
作者: maureen    时间: 2020-11-19 15:21
按理论说,球是浮动的,所以原理一样。
作者: sddsoiud456    时间: 2020-11-19 15:31
按照制造标准,防火槽的高度与阀座是齐平的,你看到的有间隙的金属阀座那个是不符合标准,根本没有加工防火槽的产品。