工客网

标题: 单向阀位置问题 [打印本页]

作者: zxccxz    时间: 2020-1-15 16:57
标题: 单向阀位置问题
泵出后单向阀位置,是泵-单向阀-截止阀;还是泵-截止阀-单向阀;有什么相关规范吗?

作者: TPPimages    时间: 2020-1-15 16:58
为了方便维修,一般都是泵——单向阀——截止阀
作者: jsw852    时间: 2020-1-15 17:00
泵-单向阀-阀门
作者: lgg123    时间: 2020-1-15 17:01
泵单向阀截止阀,单向阀一般不长时间承压,有静压的话要关截止阀
作者: madeline    时间: 2020-1-15 17:02
一般是泵——止回阀——阀门
作者: maureen    时间: 2020-1-15 17:02
泵—单向阀—切断阀
作者: meidian88    时间: 2020-1-15 17:03
泵——单流阀——闸阀
作者: onlyyouqs    时间: 2020-1-15 17:12
泵-单向阀-截止阀,维修方便
作者: yue_Moon    时间: 2020-1-15 17:13
泵出口-止回阀-切断阀,在泵出口和止回阀之间设压力表,在止回阀和切断阀之间设导淋




欢迎光临 工客网 (http://www.gongkew.com:81/) Powered by Discuz! X3.2