工客网

标题: 气开阀和气关阀从外观上怎么区分呢? [打印本页]

作者: icasqs    时间: 2020-1-10 16:29
标题: 气开阀和气关阀从外观上怎么区分呢?
开关阀、调节阀的气开和气关从外观上怎么区分呢?

什么工况下使用气开阀 什么工况下使用气关阀呢?

反应釜夹套蒸汽、导热油、循环水、冷冻液、冷凝水、热水等进出口应该用气开还是气关?


作者: TPPimages    时间: 2020-1-10 16:38

1、开关阀、调节阀的气开和气关从外观上怎么区分呢?通常气缸顶部接有气管的为气闭阀。气缸底部接气管的为气开阀。这个只是执行机构,关键的还要看与其连接的阀体结构。比如调节阀通常是阀杆垂直与阀体的,还有蝶阀就是另外一回事了。但多数都是遵循这个形式的的。保险起见,还是要与对应的阀体结合判断为准。
2、什么工况下使用气开阀 什么工况下使用气关阀呢?大都在设计时,考虑的是事故状态下,比如断电停车,就要考虑流程是否需要及时的泄压、或者关闭来料阀门才可以自动的保证系统的安全。主要是从这方面考虑而设置的,气开或者是气闭状况。

3、反应釜夹套蒸汽、导热油、循环水、冷冻液、冷凝水、热水等进出口应该用气开还是气关?主要是看工艺流程需要,以安全考虑设置。
作者: jsw852    时间: 2020-1-10 16:44
外观上直行程的执行机构(globe阀)气缸顶上进气为气关阀,底下进气为起开阀,角行程执行机构(一般是蝶阀,球阀)外观看不出来。具体一台阀选气开还是气关,主要是从工艺安全性考虑,即在没有任何动力(气源,电压,电流)的情况下希望这个阀是打开还是关闭。
作者: madeline    时间: 2020-1-10 16:44
事故状态下需要开的用风关阀,事故状态下需要关的用风开阀,简单点说如果调节阀的净化风没了,这个阀应该是关着的还是开着的好、安全。
作者: maureen    时间: 2020-1-10 16:53
看膜片从顶部进气还是从底部进气,底部进气是气开式,顶部进气是气关式!
作者: meidian88    时间: 2020-1-10 17:01
气开,阀门为常关状态,需要打开时,通气。
气关,阀门为常开状态,需要关闭时,通气。
选择需要根据工艺来定,如果需要阀门常开,偶尔关,选气关。
还有就是还一种叫双作用的,就是开关都靠气。
作者: lgg123    时间: 2020-1-10 17:08
从进气口判断,在就是风开阀无风关有风开,风关阀相反
作者: navyxiasy    时间: 2020-1-10 17:09
开关切断阀外观是分不清气开还是气关的,主要是看你的故障位是开或者是关,如果故障位是开那就是气关,如果故障位是关那就是气开的。调节阀气开和气关就看进气口在薄膜的上面还是下面了,在上面是气关,在下面就是气开。反应釜夹套蒸汽、导热油、循环水、冷冻液、冷凝水、热水等就要看工艺要求了
作者: phyllis    时间: 2020-1-10 17:14
单作用执行器不管是直行程还是角行程,建议在无仪表风供给的情况下观察阀门的位置。如果阀门常闭就是气开阀,如果阀门常开就是气关阀。(观察进气口只针对于薄膜式执行器,活塞式角行程气缸此方法无效)
至于楼主所说的气开,气关以至于双作用的选用,具体是根据工况来选定,如果断气保位就选双作用,断气阀门关闭就是单作用气开,断气阀门全开就是单作用气关。
作者: yue_Moon    时间: 2020-1-10 17:16
通过现场开关,泄压时阀门开就是气关阀,反之
设定气开阀,还是气关阀是根据系统异常时保证系统在安全状态考虑




欢迎光临 工客网 (http://www.gongkew.com:81/) Powered by Discuz! X3.2