工客网

标题: 帮忙分析下减压阀阀门膜片破裂的原因 [打印本页]

作者: yue_Moon    时间: 2019-12-23 17:05
标题: 帮忙分析下减压阀阀门膜片破裂的原因
PSA尾气减压阀(霍科德品牌)的平衡膜片破了,阀门入口压力在0.8~0.2bar之间周期性变化,阀后压力设定180mbar,新阀才使用半个月……
(, 下载次数: 664)

作者: TPPimages    时间: 2019-12-23 17:13
开裂状不象使用不当,象是一侧失稳形成爆口。
作者: YANMUTANSD    时间: 2019-12-23 17:14
应该是开工初期超过压了。