标题: 蝶阀 调节阀 问题
我这里有一蝶阀 在工艺没有介质时 阀门动作正常,工艺启泵以后调节阀动作失灵, 比如我在启泵时将阀开到10%,启泵以后我就无法调节阀门,我增加阀门的开度,阀门不动作,在过几分钟,或者一段时间后阀门突然一声阀门到了全开,然后以很快的速度关到所给的阀门开度,如果你在开阀门还是这种现象,或者就不动作。
工艺介质 水   阀门前后压差 最大 7公斤,(启泵时已经有十个的开度,不可能是压差问题)   阀门装在一个u型弯的最下方,水平安装。阀门为气关阀。
目前怀疑管道内有异物,大家发表一下自己的看法


作者: navyxiasy    时间: 2019-12-18 17:06
应该是前期所提的阀门两端压差不准确造成阀门选型以及计算阀门开关转矩出了问题。
作者: zhy759442231    时间: 2019-12-18 17:16
肯定是气源供给这一块出了问题!
但如楼主所言,阀门全开和全关二个方向的行程都可以走到的话。
应该考虑一下是不是定位器的问题,或者是气源的供给是否稳定,比喻气源突然变大或者突然变小的情况!