查看: 5299|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

安全阀和设备主体之间要加阀门吗

[复制链接]

3

主题

18

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-12-6 13:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在安全阀和设备主体之间,要加一个阀门吗
回复

使用道具

4

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
2#
发表于 2019-12-6 15:02:35 | 只看该作者
介质有腐蚀性的话,是要加根部阀的,根部阀后加爆破片,然后加安全阀,根部阀要是铅封开状态(CSO)。
如果介质没有腐蚀性,不需要加根部阀。
回复

使用道具

11

主题

49

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
3#
发表于 2019-12-6 16:09:38 | 只看该作者
那要看是什么样的设备了,如果是锅炉本体上使用的安全阀入口是不允许加装阀门的,如果是其它设备可以加装,不过要让阀门至全开状态,且用铅封封好!
回复

使用道具

2

主题

7

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
4#
发表于 2019-12-12 08:48:48 | 只看该作者
如果加,必须配以管理,如锁开管理;
不加,可能在某些情况存在维修困难的情况,特别可能在安全阀故障时;
但对于管理一般而设备特别重要或工艺非常危险的情况,建议不加任何阀门!安全第一!