标题: 疏水阀入口距离主管距离多少合适? [打印本页]

作者: TPPimages    时间: 2020-1-3 16:43
标题: 疏水阀入口距离主管距离多少合适?
请教个问题,蒸汽管道布置在高度3m左右,疏水阀是靠近蒸汽管道,布置在2m多高,还是疏水管道垂直引入地面,再接疏水阀?哪种方式比较好呢?
疏水阀入口的管道是水平敷设好,还是垂直敷设好呢?


作者: YANMUTANSD    时间: 2020-1-3 16:45
由于传统疏水阀内部是活动部件,一般都是浮球和吊倒桶式的,也有圆盘式的。时间久了内部密封面会受损严重导致漏气量增加。内部结构决定安装方式,大部分都是水平放置。要考虑后期更换检修操作是否方便。
作者: jsw852    时间: 2020-1-3 16:58
应该先垂直引入地面,再接疏水阀。
疏水阀一般水平安装吧!
作者: icasqs    时间: 2020-1-3 17:01
疏水阀水平或垂直放置,要看疏水阀类别;大都水平位置放置。距离主汽管多远,没有严格规定。放置空中,可避免高温烫伤,节省空间;放置地面,方便检修维护。
作者: lgg123    时间: 2020-1-3 17:04
放到容易操作的地方,输水管口肯定在管道底部,原则上讲主管底部到疏水阀之间的管道不能太短,否则疏水阀启动太频繁,最好放到水平管道上